參與:2

问题如下烦请解答

針對方案:基于NXP JN5169的ZigBee3.0智能灯控方案

分享評論舉報
尤工

尤工

初學乍練

1 則回答

0得分


最佳解


目前来看,虽然理论上是能入网 65535 个设备,但是由设备的 RAM 和实际环境的影响,目前能做到最大是数量是 200 个,基本能够稳定运行。在官方提供的协调器代码中,修改 App_Common.h 文件中的 ZNC_MAX_TCLK_DEVICES 宏定义,即可修改入网的最大数量,同时,如果增加设备数量,需要在 ZPSCFG 文件中,把 MAC Table Size 改大,并把 Address Map Table Size 改为网络中的节点数

1F
IoT 小蜜蜂

IoT 小蜜蜂

初學乍練
評論 1:ZigBee 有自组网功能 但是在网络环境比较复杂的情况下 网关如何判断子设备是否离线或是不在网络中呢?
尤工2019年11月22日
評論 2:ZigBee 3.0 中,路由设备会自己广播 Link Status 告诉网关自己还在网络中,并及时更新路由表,终端设备则会设置老化时间,在子设备一段时间没有发出 Link Status 或是是否超出老化时间,具体细节请联系我的邮箱:alan.min@group-wpi.com
IoT 小蜜蜂2019年11月22日
評論 3:ZigBee 3.0 中,路由设备会自己广播 Link Status 告诉网关自己还在网络中,并及时更新路由表,终端设备则会设置老化时间,如果子设备一段时间没有发出 Link Status 或是超出老化时间来判断子设备掉线,具体细节请联系我的邮箱:alan.min@group-wpi.com
IoT 小蜜蜂2019年11月22日
評論 4:谢谢! 我的邮箱190370656@qq.com
尤工2019年11月22日

我要回答